關于科學實驗室設計問題與應對措施的情況簡述
目前針對一些實驗室設計與施工人員對實驗室建設裝修標準規(guī)范的理解與掌握不夠深入,設計理念混亂不清導致工程缺陷較多,此次專為科學實驗室普遍存在的設計問題作出簡單分析:
1.整體建筑層高:建筑層高過低,會導致技術夾層空間過小或無法形成技術夾層不利于甚至無法進行清潔、負壓、恒溫恒濕等有特殊空氣條件要求的實驗室設計建設。 建筑層高過高問題,若將整棟樓的建筑層高大幅度提高,會造成很大的建筑浪費以及制冷和采暖的能耗。所以合理建筑層高應在3.7-4.0米,一般實驗室凈高不可低于2.7米,在確定建設高度時,應盡量擴大技術夾層的高度。
2.實驗室深度問題:進深過小不利于甚至無法進行PCR、hIV、負壓、潔靜等多種結構比較復雜的實驗室建設。進深過大會造成建筑與能源浪費、影響工作效率、視覺比超出正常范圍,建筑合理性差。實驗室布置應以邊臺結合中央臺為主,冰箱、孵箱、試劑柜、生物安全柜等設施設備通常需沿墻放置,若進深過小,邊臺長度與設施設備空間也相應過小,實驗室利用率較低,并且很難在一個平面模數內同時設置準備間與主實驗室;若進深過大,視覺比超出正常范圍,建筑的合理性較差,同時空氣的均勻性也較差。實驗室合理的進深宜取6.0m~9.0m,以7.0m~8.0m為佳,在基礎上能夠滿足各類實驗室的要求。
3.開間模數量及實驗室開間的問題:開間模數過小不利于實驗室布局,當雙面布置邊臺時空間過于擁擠會影響實驗操作,當單面布置邊臺時,面積利用率過低。開間模數過大會導致面積利用率過低建筑和能源浪費太大而影響工作效率。實驗室開間過大會與實驗工作量不符,盲目追求寬敞而使面積利用率減少,能源消耗增大及工作效率降低。實驗室開間模數宜為3.6m~4.0m,基本能夠滿足疾病預防控制機構微生物、理化、毒理等各類實驗室的工作要求。
4.墻體問題:實驗室采取透明化分隔時,地面以上位置應采用不低于1米的實墻,以便放置有電源插座的實驗邊臺,并能承受推車等物體的撞擊,提高安全性能,縱隔墻不宜都采用玻璃隔斷,要根據具體情況在需要的地方以實墻來替代玻璃隔斷,以爭取更大空間儲藏可擱置實驗物品。當縱隔墻采用玻璃隔斷時,應在近走廊與外墻位置處余留部分空間實墻,以遮擋背部存放的冰箱、資料柜等高大物件。
5.實驗室風口預留:如何能夠滿足風口數量與位置多變性的要求,是在實驗室設計中需要解決的一項重要內容。如果通過大量預留管道豎井來應對未知的需求,顯然是不合理的,因此,在不影響建筑立面美觀的前提下,預留具有較好隱蔽性的、可隨時啟用的通用性風口是實驗室建設中的一項重要舉措。從目前比較成功的實踐經驗來看,可以在每層樓的樓板與吊頂之間,設置通長的防雨百頁,內側以防水板材(如PVC板)封閉,當需要建造通風系統(tǒng)時,打開封板即可作風口使用。這種通長的防雨百頁即構成隱藏的通用性預留風口,可以較好地滿足各類機械通風的要求。